Решён
В чем важность противопожарной безопасности в ЦОД?

Пишу документацию по физической безопасности датацентра. Нужно включить раздел про пожарную безопасность, но хочу не просто скопировать нормативку, а понять логику.

ЦОД с точки зрения пожаров - это же вообще отдельная история по сравнению с обычным офисом? Там и плотность оборудования другая, и охлаждение, и UPS с батареями. Какие специфические риски и почему стандартные спринклеры тут плохая идея?

Решение
32
Участник • 2 ответа

Спринклеры плохая идея по одной простой причине: вода и работающая электроника несовместимы. Одна сработавшая головка спринклера уничтожит стойку серверов - не пожар, а именно вода. При этом ложные срабатывания случаются.

Поэтому в серверных используют газовое пожаротушение. Классика - FM-200 (он же HFC-227ea) или Novec 1230. Газ вытесняет кислород ниже уровня горения, не оставляет остатков на оборудовании и не проводит ток. Система срабатывает за секунды после обнаружения дыма.

Специфика ЦОД по пожарным рискам:

  • Кабельные трассы под фальшполом горят хорошо и незаметно снаружи
  • Батареи ИБП - отдельная история, литий-железо-фосфатные (LFP) горят по-другому сценарию чем обычная электроника, гасить их водой уже можно и нужно, но это уже совсем другая секция
  • Плотность тепловыделения - несколько кВт на юнит, при пожаре температура нарастает быстро
  • Высота и конфигурация помещения требует расчета под конкретный объем, иначе газ не создаст нужную концентрацию

По нормативке смотри ГОСТ Р 53315, СП 5.13130.2009, и для самого ЦОД - стандарты Uptime Institute Tier.

Аватар Наталья Козина

Про батареи ЛФП - это прям боль. У нас была ситуация когда ИБП задымился, и секьюрити чуть не залили газом всю комнату, пока разбирались что это другой тип возгорания. Хорошо что успели остановить.

13
Участник • 1 ответ

Важно добавить про раннее обнаружение. VESDA (Very Early Smoke Detection Apparatus) - лазерная аспирационная система, которая обнаруживает дым на уровне частиц, задолго до видимого дыма. Это дает время на реакцию и эвакуацию персонала до срабатывания газа. В нормальный ЦОД без VESDA сейчас практически не строят.

14
Участник • 2 ответа

Еще про зонирование: пожарные отсеки в ЦОД должны быть изолированы так, чтобы пожар в одном машинном зале не перекинулся на другой и на смежные помещения (дизельная, АКБ-комната, ГРЩ). Это требование по огнестойкости перекрытий и дверей. Проходки кабелей через стены тоже должны быть заделаны противопожарной пеной - это часто игнорируют при прокладке новых кабелей, а потом огонь идет по трассе через всё здание.

4
Эксперт • 2 ответа

Согласно разделу 6.4 СП 5.13130.2009, применение установок водяного пожаротушения в помещениях с электронным оборудованием допускается только при обеспечении отключения электроснабжения до момента начала подачи воды. Фактически в ЦОД это нереализуемо без останова всего оборудования, что само по себе является инцидентом. Поэтому нормативно и практически приоритет отдается газовым установкам пожаротушения.