Решён
В автономную систему отопления можно залить тосол вместо антифриза?

Поставил газовый котел Baxi, закрытая система. Теплоноситель надо менять, в магазине закончился нормальный антифриз для отопления, а тосол для авто есть в избытке.

Можно ли залить автомобильный тосол в систему отопления частного дома? Есть какая то разница с теплоносителем для котлов, или это одно и то же по сути?

Система пластиковые трубы + алюминиевые радиаторы.

UPDATE: Дождался нормального теплоносителя в соседнем городе, взял Dixis-65. Спасибо всем кто предупредил про тосол, чуть не допустил серьезную ошибку.
Решение
137
Эксперт • 3 ответа

Нельзя. Совсем.

Тосол содержит силикатные присадки, которые при нагреве выше 70 градусов образуют гель на стенках теплообменника котла. Через сезон теплообменник забивается и котел либо перегревается и уходит в аварию, либо просто дохнет. У Baxi теплообменники медные - с силикатами особенно плохая история.

Плюс тосол жрет алюминий. У тебя алюминиевые радиаторы - начнут течь через год-два гарантированно.

Бери специализированный теплоноситель на основе пропиленгликоля (для систем с медью и алюминием). Этиленгликолевый тоже подойдет, но он токсичный - если где то травит, плохо.

Аватар Тепло Техник

Понял, спасибо. Буду ждать нормальный антифриз. Не думал что разница такая принципиальная.

38
Участник • 2 ответа

Добавлю к ответу выше: еще один момент про гарантию. У Baxi в сервисном договоре черным по белому написано что использование теплоносителей не из утвержденного списка снимает гарантию на котел. Если что то случится и придет мастер, он сразу поймет по цвету и запаху что залито. Не стоит экономить тысячу рублей на теплоносителе и потом платить 30 за ремонт теплообменника.

4
Эксперт • 2 ответа

Сосед заливал тосол года три назад в свой Навьен. Пока работает, говорит нормально. Ну не знаю, может повезло или котел крепкий попался. Я бы не рисковал, но вот живой пример есть.

Аватар Регистратор

Три года это не показатель. Силикатный гель накапливается медленно. На четвертый-пятый сезон теплообменник просто перестает греть нормально, давление начинает скакать. К тому времени человек уже забывает что залил и не связывает.

29
Участник • 2 ответа

Если совсем приспичило прямо сейчас и ждать невозможно - лей дистиллированную воду. Серьезно. Вода с ингибитором коррозии для систем отопления (типа Fernox или Sentinel) - нормальный временный теплоноситель. Зимой не актуально из за мороза, но если до холодов время есть - вполне рабочий вариант пока не достанешь нужный гликоль.

67
Эксперт • 2 ответа

Я занимаюсь монтажом отопления лет двенадцать. Каждый сезон снимаю теплообменники у котлов, куда заливали автомобильный антифриз или тосол. Зрелище неприятное - белый известково-силикатный нарост внутри трубок, проходное сечение уменьшается раза в два. Котел при этом работает, греет, все нормально - а потом в один день перестает, и хозяин не понимает почему.

Алюминиевые радиаторы с тосолом - отдельная история. Там щелочная среда, а алюминий в щелочи растворяется. Медленно, но стабильно. Через несколько лет радиаторы начинают потеть в местах резьбовых соединений.

Вывод простой: специализированный теплоноситель стоит 800-1500 рублей за 10 литров. Ремонт теплообменника Baxi - 15-25 тысяч. Арифметика простая.

3
Участник • 1 ответ

Обратите внимание, что согласно п. 5.2.1 ГОСТ Р 56501-2015 теплоноситель для систем внутреннего теплоснабжения должен соответствовать требованиям технической документации производителя оборудования. Применение теплоносителей, не предусмотренных изготовителем, влечет утрату права на гарантийное обслуживание. Рекомендуем ознакомиться с руководством по эксплуатации котельного оборудования в части допустимых теплоносителей.

1
Случайный участник (Гость)

у меня батя всю жизнь тосол в систему заливал и ничего, лет 15 котел работал нормальный был, щас перешли на нормальный теплоноситель но все равно не понимаю почему такая паника

Написать ответ

Премодерация гостей

Вы отвечаете как гость. Ваш ответ будет скрыт до проверки модератором. Чтобы ответ появился сразу и вы получали репутацию — войдите в аккаунт.

Будьте вежливы и соблюдайте правила платформы.