Решён
Как первый раз запустить систему отопления в частном доме?

Построили дом, установили газовый котел и радиаторы. Все смонтировано, опрессовка пройдена. Газ подключен. Но монтажники уехали и сказали "дальше сам разберешься".

Как первый раз запустить систему отопления? Котел Navien, двухконтурный. Боюсь что то сделать не так и спалить оборудование. Нужно ли как то специально заполнять систему водой или просто включить котел?

UPDATE: Спасибо всем за советы! Особенно за предупреждение про воздух. Заполнил систему через кран подпитки, стравил воздух из всех радиаторов краном Маевского. Котел запустился нормально, уже третий день греет. Температуру выставил 60 градусов на отоплении.
Решение
101
Эксперт • 2 ответа

Первый запуск делается так:

  1. Открой все краны на радиаторах (подача и обратка)
  2. Найди на котле кран подпитки (обычно снизу). Открой его и следи за манометром
  3. Заполняй систему водой до давления 1.5 бар (смотри на стрелку манометра)
  4. Закрой кран подпитки
  5. Стравь воздух из каждого радиатора через кран Маевского (маленький краник сбоку радиатора). Откручиваешь его отверткой, держишь тряпку, ждешь пока зашипит воздух и пойдет вода. Закрываешь
  6. Проверь давление снова, если упало ниже 1.2 - подпитай еще
  7. Включи котел, выстави температуру 60-70 градусов
  8. Котел сам запустит циркуляцию и начнет греть

Главное - не запускай котел пока система не заполнена водой и не выгнан весь воздух. Иначе насос будет работать всухую и сгорит.

Аватар Рома Лейбл

В холодной системе 1.2-1.5 бар, в горячей поднимется до 1.8-2.0 бар. Это нормально. Главное чтобы не превышало 3 бар - тогда сработает аварийный клапан.

Аватар Тепло Техник

Большое спасибо за подробную инструкцию! А какое давление должно быть в рабочем режиме когда система нагреется?

65
Эксперт • 2 ответа

Добавлю важный момент к ответу выше. После первого запуска котел может начать выдавать ошибку или тактовать (включаться-выключаться каждые 2-3 минуты).

Это значит что в системе еще остался воздух, который мешает нормальной циркуляции. Нужно дать котлу поработать часа 2-3, потом снова пройтись по всем радиаторам и стравить воздух повторно.

У меня на 10 радиаторов ушло 3 дня чтобы полностью выгнать весь воздух. Каждый день стравливал понемногу и подпитывал систему.

28
Участник • 1 ответ

Я бы на твоем месте не рисковал и вызвал сервисного инженера на первый пуск. Навьен дает гарантию только если первый запуск делал сертифицированный специалист.

Если сам запустишь и что то пойдет не так (а может пойти - например датчик давления глючный или экспанзомат неправильно настроен), гарантия сгорит. Вызов инженера стоит 3-5 тысяч, котел стоит 80-100 тысяч. Выводы делай сам.

51
Эксперт • 3 ответа

У Навьенов есть одна особенность. Перед первым запуском нужно зайти в сервисное меню котла и выполнить функцию "удаление воздуха из насоса". Там насос гоняется на максимальных оборотах 10 минут и выталкивает воздушные пробки.

Чтобы зайти в сервисное меню: зажми одновременно кнопки "вверх" и "вниз" на 5 секунд. Найди пункт меню "Air Purge" или что то похожее. Запусти.

Если этого не сделать, насос может шуметь как трактор из за воздуха внутри.

15
Участник • 3 ответа

скачай инструкцию по эксплуатации на котел с оф сайта навьен там все написано по шагам на русском языке

Написать ответ

Премодерация гостей

Вы отвечаете как гость. Ваш ответ будет скрыт до проверки модератором. Чтобы ответ появился сразу и вы получали репутацию — войдите в аккаунт.

Будьте вежливы и соблюдайте правила платформы.