К тому же котлу можно, Baxi 24 кВт на 45 квадратов ТП + радиаторы хватит с запасом. Но напрямую подключать нельзя категорически.
Радиаторы работают на 60-80 градусах. Теплый пол на 35-45. Если пустишь 70-градусную воду в контур пола, стяжка потрескается, труба деградирует, и ходить по полу будет как по сковородке.
Тебе нужен смесительный узел (он же насосно-смесительная группа). Варианты:
- Готовый узел Valtec, Stout, Watts. Стоит 8-15 тыс, зато все в сборе, ставишь и забываешь.
- Самосбор на трехходовом клапане. Дешевле, но нужно понимать что делаешь.
Схема подключения: от котла горячая вода идет на радиаторы и параллельно на смесительный узел. Узел подмешивает обратку из пола в подачу, снижая температуру до нужных 40 градусов. Дальше через коллектор разводишь по контурам.
Коллектор нужен на 3 выхода (по комнатам). Каждый контур не длиннее 80-90 метров, иначе насос не продавит. Если комната большая, бей на два контура.
Труба: сшитый полиэтилен PEX-a (Rehau, Uponor) надежнее. Металлопластик дешевле, но на фитингах со временем может потечь под стяжкой, а это вскрывать пол. PEX-a дороже на 30%, но фитингов внутри стяжки ноль, труба идет цельным куском от коллектора.
Шаг укладки: 150 мм для жилых комнат, 100 мм у наружных стен и окон (там теплопотери выше). В санузле тоже 100 мм.
По порядку работ:
- Выравниваешь основание
- Кладешь утеплитель (ЭППС 30-50 мм)
- Пленку гидроизоляции
- Армосетку или маты с бобышками
- Раскладываешь трубу улиткой или змейкой
- Подключаешь к коллектору
- Опрессовка давлением 6 атм на сутки
- Заливаешь стяжку 50-70 мм (труба под давлением!)
- Ждешь 28 дней до полного набора прочности
- Запускаешь постепенно, начиная с 25 градусов, каждый день +5
Подрядчики за 180 хотят нормально, это средняя цена. Но если руки на месте и есть время, сам справишься. Самое сложное это опрессовка и правильная заливка стяжки.
Огромное спасибо за развернутый ответ! Про длину контура не больше 90 м не знал. У меня зал 25 квадратов, получается надо два контура делать?
Да, при шаге 150 мм на 25 кв.м у тебя выйдет примерно 160 м трубы. Разбивай на два контура по 80 м. Коллектор тогда бери на 4 выхода.