Есть ответы
Как запитать Blade-сервер без шасси за 800 баксов?

Макс Сборка ПК
424
5

Достался HP BladeSystem c3000 с одним блейдом BL460c G7. Шасси в нормальном состоянии, но платить 800+ долларов за родной PSU Kit не хочу. Блейд хочу запустить для тестового стенда дома, нагрузка будет небольшая.

Изучил схему питания - шасси подает на мидплейн питание через несколько шин: 12V main, 3.3V Aux, плюс сигналы управления. Есть ли реальный способ обойтись без фирменного блока питания или собрать адаптер на базе серверного ATX-блока? Кто-нибудь такое делал?

36
Участник • 1 ответ

Делал похожее с c7000 и парой BL460c. Предупреждаю сразу: без нормальной обвязки сигнальных линий мидплейн просто не выйдет из стопа. Блейды c3000 требуют корректного ответа от IPMI шасси по I2C - без него блейд даже не начнет POST.

Краткая схема того, что работает у меня:

  • Серверный БП от какого нибудь Dell PowerEdge (там честные 12V/100A на шине)
  • Arduino Nano, которая мокает ответы шасси по I2C на шину управления
  • Прямое подключение 12V на нужные пины мидплейна (распиновка есть на форуме homelab.ru в теме про c3000)

Но это часы пайки и отладки. Если хочешь просто стенд поднять, поищи на Авито б/у PSU Kit для c3000, их иногда отдают за 4000-5000 рублей от разобранных шасси.

Аватар Макс

По I2C моку - у тебя есть сниф трафика с рабочего шасси? Мне критично понять последовательность инициализации чтобы написать нормальный скетч для Nano.

Аватар Кира Анисимова

Не снифал специально, но на Github есть проект blade-power-controller, там мужик разобрал c7000 протокол. Для c3000 он немного другой, но базовые команды статуса совпадают процентов на 70.

19
Участник • 2 ответа

Честно: проще и дешевле купить целое шасси c3000 с блоками питания. На eBay сейчас шасси с двумя PSU уходит за 100-150 долларов плюс доставка. За 800 баксов ты купишь новый PSU Kit от HP, но это цена для коммерции. Б/у рынок совсем другой.

13
Эксперт • 2 ответа

Не трогай мидплейн с самодельным питанием если не уверен в распиновке на 100%. Там несколько шин с разным напряжением идут рядом и при неправильном подключении блейд сгорит за секунды. Контроллер в BL460c G7 стоит дороже самого блейда на вторичке.

16
Эксперт • 3 ответа

В энтерпрайзе такую самодеятельность даже не рассматривают. Но для хомлаба понимаю желание. Мы однажды запускали одиночный блейд IBM HS22 через переходник на обычный серверный БП Seasonic 80+ Platinum на 1000W. Основная засада была не в питании, а в том же управлении - без шасси блейд думает что он в аварии. Пришлось замкнуть несколько статусных пинов через резисторы чтобы обмануть BMC.

2
Эксперт • 1 ответ

Теоретически можно попробовать использовать iLO Advanced без шасси через прямое подключение к management порту блейда, но мне кажется без правильных сигналов присутствия шасси он все равно не запустится. Может кто то пробовал?

Написать ответ

Премодерация гостей

Вы отвечаете как гость. Ваш ответ будет скрыт до проверки модератором. Чтобы ответ появился сразу и вы получали репутацию — войдите в аккаунт.

Будьте вежливы и соблюдайте правила платформы.