В лифтовых холлах ставят ли систему пожаротушения?

Алексей Дом СНиПы и ГОСТы
446
4

Занимаемся проектированием жилого многоквартирного дома, возникли разногласия с заказчиком по вопросу оснащения лифтовых холлов (тамбуры перед лифтами) системой автоматического пожаротушения.

Заказчик настаивает что это обязательно по нормам. Проектировщик (я) считаю что для жилых зданий этого не требуется. Что говорят актуальные нормативные документы - СП, ГОСТ, ФЗ-123?

Решение
45
Участник • 1 ответ

По действующей нормативной базе для жилых многоквартирных домов: автоматическое пожаротушение в лифтовых холлах НЕ требуется.

СП 5.13130.2009 (с изменениями) в Приложении А устанавливает перечень зданий и помещений подлежащих оборудованию АУПТ. Жилые здания в этот перечень не входят целиком, и лифтовые холлы в жилых домах там прямо не указаны. СП 54.13330.2022 (Здания жилые многоквартирные) также не содержит требований об оснащении лифтовых холлов спринклерными системами.

Другое дело если здание смешанного назначения (первые этажи торговля или офисы) - там может потребоваться оснащение по критериям нежилой части. И если здание выше 75 метров - включается другой набор норм.

Рекомендую запросить от заказчика конкретную ссылку на норматив который он имеет в виду. Вероятно путаница с требованиями к нежилым зданиям или устаревшими ТУ.

Аватар Алексей Дом

Спасибо. Именно это и нужно было - четкая ссылка на СП и логика разграничения. Заказчика убедил.

27
Эксперт • 3 ответа

Дополню: МЧС при экспертизе иногда выдает замечания по лифтовым холлам не по АУПТ, а по системе дымоудаления (АУПС + оповещение). Это другое. Датчики дыма в лифтовых холлах - да, обязательны. Спринклеры - нет.

13
Эксперт • 1 ответ

На практике видел как в проектах класса А и премиум застройщики сами закладывают АУПТ в лифтовые холлы сверх нормы, это их маркетинговое решение по пожарной безопасности. Но это добровольно, не по требованию нормативов.

7
Эксперт • 1 ответ

Аккуратнее с этим вопросом. Если здание выше 28 метров - там уже другие требования по незадымляемым лестничным клеткам и противопожарным тамбур-шлюзам. Сам холл перед лифтом может оказаться таким тамбур-шлюзом с особыми требованиями по отделке и вентиляции. Уточняйте высоту объекта.