Решён
Светотехнический расчет для открытых площадок - как считать?

Наталья Электрика
836
3

Проектирую освещение для открытой спортивной площадки (мини-футбол, 40x20 м). Нужно выдержать нормы по СП 52.13330.2016.

Требуется средняя горизонтальная освещенность 200 лк, равномерность не хуже 0.3.

Планирую ставить 4 мачты по углам высотой 12 м. Светильники LED, но пока не выбрал конкретные.

Вопросы:

  1. В какой программе считать? DIALux или есть что то проще для открытых площадок?
  2. Как учитывать отсутствие отраженного света (нет стен и потолка как в помещении)?
  3. Какой световой поток нужен на один светильник примерно? Хочу прикинуть бюджет до детального расчета.

Если кто то делал подобные проекты, буду благодарна за опыт.

Решение
18
Участник • 2 ответа

DIALux Evo. Без вариантов для наружки. Бесплатный, производители LED-светильников выкладывают свои IES/LDT файлы на сайтах, импортируешь прямо в проект.

Для открытых площадок в DIALux создаешь "внешнюю сцену" (Exterior Scene), задаешь плоскость расчета на уровне земли. Отраженный свет он сам посчитает (от грунта, покрытия). Коэффициент отражения для асфальта/резинового покрытия ставь 0.07-0.10, для травы 0.20-0.25.

По прикидке светового потока:

  • Площадь: 40 x 20 = 800 м2
  • Требуемая освещенность: 200 лк
  • Коэффициент запаса: 1.4 (для LED на улице, загрязнение оптики)
  • Коэффициент использования для мачтового освещения открытых площадок: ~0.35-0.45 (зависит от КСС светильника и высоты мачты)

Грубый расчет: Ф = (E S Kз) / η = (200 800 1.4) / 0.4 = 560 000 лм суммарно.

4 мачты, по 2 светильника на мачту = 8 светильников. 560000 / 8 = 70 000 лм на светильник.

Ищи прожекторы 400-500 Вт LED с КСС типа "Г" (глубокая) или асимметричная для спортивных объектов. Из нормальных производителей: Galad, LEDEL, Световые технологии. У них есть линейки под стадионы.

Но это прикидка. В DIALux может выйти что нужно 3 светильника на мачту вместо 2, чтобы выдержать равномерность 0.3. Без расчета не угадаешь.

Аватар Наталья

Отличный расклад, спасибо. По формуле прикинула, порядок цифр сходится с тем что я ожидала. Буду крутить в DIALux с файлами от Galad.

7
Участник • 2 ответа

Есть еще Light-in-Night Road. Российская прога, заточена под наружное и дорожное освещение. Для спортивных площадок тоже подходит, плюс она корректно считает по российским нормам (СП 52.13330) из коробки, не надо вручную задавать коэффициенты.

Платная правда. Лицензия в районе 30-40 тысяч в год. Но если проектируешь регулярно, окупается за счет скорости.

12
Эксперт • 1 ответ

Делал освещение для тренировочной площадки в подмосковном поселке. Тоже мини-футбол, размеры похожие.

Нюанс который в расчете не вылезет: 12 метров для мини-футбола маловато будет. У нас при 12 м игроки жаловались на ослепление при подаче угловых, когда смотришь в сторону мачты. Подняли до 16 м, стало комфортнее. Пришлось, правда, мощность прожекторов увеличить процентов на 20 чтобы компенсировать высоту.

Еще один момент: заложи кабель с запасом сечения. На улице перепады температуры, и если летом все работает, зимой при минус 20 можешь поймать просадку напряжения на длинных линиях до мачт. У нас 150 м от щитка до дальней мачты, пришлось тянуть ВВГнг 5x6 вместо расчетных 5x4.

Написать ответ

Премодерация гостей

Вы отвечаете как гость. Ваш ответ будет скрыт до проверки модератором. Чтобы ответ появился сразу и вы получали репутацию — войдите в аккаунт.