Планирую ставить откатные ворота на участке, ширина проема 4 метра. Забор из профнастила на металлических столбах (труба 80x80). Грунт - суглинок, уровень грунтовых вод высокий, весной подтапливает.

Ворота будут с автоматикой, привод уже купил (DoorHan Sliding 800). Вес полотна примерно 250-300 кг.

Собственно вопрос: какие опоры нужны для откатных ворот? Видел в интернете что ставят и на те же столбы забора, и отдельный фундамент заливают. Что правильно? И какой глубины должен быть фундамент при таком грунте?

UPDATE: Залили фундамент по совету ниже, 1.5 метра глубина, швеллер 20. Ворота смонтировали, работают отлично. Спасибо всем!
Решение
31
Эксперт • 4 ответа

Для откатных ворот нужны два типа опор.

Ловители и ролики (принимающие столбы). Ставятся на стороне, куда ворота откатываются. Два столба: нижний ловитель и верхний ограничитель. Их можно крепить к существующим столбам забора, если столбы забетонированы нормально (не просто вкопаны). Труба 80x80 при заливке бетоном на глубину 1.2+ метра выдержит.

Фундамент под откатной механизм. Вот тут на столбы забора вешать нельзя. Нужен отдельный фундамент. Это железобетонная "банкетка" длиной половина ширины проема (у тебя 4 метра, значит фундамент минимум 2 метра). В фундамент закладывается швеллер 16-20, на который потом крепятся роликовые каретки.

При высоком уровне грунтовых вод и суглинке глубина заложения фундамента минимум 1.4-1.5 метра (ниже глубины промерзания для твоего региона). Армирование обязательно, арматура 12-14 мм, каркас.

Схема в разрезе: выкапываешь траншею 2000x400x1500 мм, ставишь арматурный каркас, сверху привариваешь швеллер 20 вровень с поверхностью, заливаешь бетон М300. Ждешь 2-3 недели до набора прочности. Потом монтируешь каретки на швеллер.

Аватар Дмитрий Прораб

Отличное описание, спасибо. Глубина промерзания у нас (Подмосковье) 1.4 м, значит 1.5 возьму с запасом. Швеллер 20 на базе стоит 4500 за метр, два метра уйдет.

18
Участник • 1 ответ

Ставил такие же ворота в прошлом году, DoorHan SL-800. По фундаменту все верно написали выше, добавлю от себя пару нюансов из практики.

Не экономь на швеллере. Видел как мужик поставил на 12-й швеллер, через зиму его повело, каретки перекосились и ворота стали клинить. 16-й минимум, лучше 20-й.

Второе. Когда будешь варить закладные в фундамент, выведи сразу гофру под кабель для привода и фотоэлементов. Потом долбить бетон чтобы протянуть провод - удовольствие ниже среднего.

Третье. Дай бетону постоять не 2 а 4 недели. Суглинок мокрый, набор прочности замедляется. Мне монтажники советовали месяц минимум, я выждал три недели и все нормально, но лучше не рисковать.

14
Эксперт • 2 ответа

Есть вариант попроще если не хочешь возиться с фундаментом. Винтовые сваи. Закручиваешь 2-3 сваи диаметром 108 мм на глубину 2 метра, обвязываешь швеллером сверху. Стоит дороже на 30-40%, но делается за день и нагружать можно сразу, ждать набора прочности не надо.

Для мокрого суглинка сваи даже надежнее бетона, потому что они уходят ниже зоны пучения и не выталкиваются морозом.

22
Эксперт • 2 ответа

Только не делай как сосед. Решил сэкономить, прикрутил роликовые каретки прямо к столбам забора на уголки. Первую зиму простояло. Вторую зиму один столб выперло пучением на 3 сантиметра, ворота перекосились и привод сгорел пытаясь их сдвинуть. Ремонт обошелся дороже чем нормальный фундамент с нуля.