Как замерить или проверить напряжение в сети 380В?

Подключаю трехфазный станок в мастерской. Говорят что у нас в щитке 380В, но хочу проверить сам перед подключением - вдруг там не то что нужно или фазы нет какой то.

Обычный мультиметр у меня есть (китайский DT-830). Им можно мерить 380? Как правильно щупами тыкать и куда? Три фазы, ноль, земля - немного плаваю в этом.

Решение
91
Участник • 6 ответов

DT-830 рассчитан на 600В AC максимум, так что технически можно. Переключи на AC 750V (или максимальный диапазон переменки), щупы в гнезда COM и VΩmA.

Что мерить:

  • Фаза-Фаза (L1 к L2, L2 к L3, L1 к L3): должно быть около 380В на каждой паре
  • Фаза-Ноль (любая фаза к N): должно быть около 220В
  • Фаза-Земля (любая фаза к PE): тоже около 220В

Если все три пары фаза-фаза дают 380 - все нормально, три фазы на месте.

Аватар Константин Розеткин

Понял, спасибо! А если одна пара покажет не 380 а скажем 350 - это плохо для станка?

Аватар Стас Орлов

350 - это перекос фаз, бывает. Для большинства станков допустимо до 10% отклонения от номинала, т.е. 342В и выше норма. Ниже - повод жаловаться в сетевую организацию.

57
Участник • 1 ответ

Прежде чем тыкать щупами куда попало - пара слов об элементарной безопасности.

380В убивает мгновенно при прямом контакте. DT-830 за 300 рублей с Aliexpress имеет категорию CAT II в лучшем случае, а работа с силовыми щитами требует CAT III или CAT IV. Разница не в цифрах а в том что дешевый мультиметр при пробое высоковольтного конденсатора в щите просто взрывается у тебя в руке.

Минимум что нужно: диэлектрические перчатки (не строительные резиновые, а именно диэлектрические, они продаются в электротехнических магазинах). Щупы держать только за изолированные рукоятки, пальцы не должны заходить за ограничительный бортик. Второй щуп когда не используется - не класть на металл, держать в руке или зажать за что то изолированное.

По самому измерению коллега выше все верно написал.

21
Эксперт • 1 ответ

Согласно ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная" нормально допустимое отклонение напряжения составляет плюс-минус 10% от номинального значения на протяжении 95% времени суток. Для трехфазной сети 380В это диапазон от 342 до 418 В.

При обнаружении систематического выхода за указанные пределы заявитель вправе обратиться к гарантирующему поставщику электроэнергии с письменной претензией и требованием провести замеры аккредитованной лабораторией. Основание - Постановление Правительства РФ N 442.

15
Эксперт • 2 ответа

Если щиток старый советский и провода там алюминий - после измерений обязательно проверь визуально клеммники. На 380 при плохом контакте они греются и со временем начинают подгорать, а потом либо пожар либо отгорает ноль что еще хуже. Это я не к страшилкам, просто реальная история из гаражного кооператива неподалеку.

0
Эксперт • 2 ответа

мне кажеться обычным тестером можно мерять, у меня папа так делал всегда на даче... хотя там 220 было наверное, не уверен что 380 так же