Решён
Можно ли таким образом подключить кондиционер?

Пётр Семёнов Электрика
6.7k
6

Купил сплит-систему Hisense AS-13UW4RYRCA02 (мощность 3.5 кВт). Вызывать монтажников за 15 тысяч жаба давит, хочу подключить сам.

Вопрос по электрике. В комнате есть обычная розетка на 16А, от нее идет линия на автомат 16А в щитке. На этой же линии висит еще телевизор и торшер.

Можно ли воткнуть кондей в эту розетку через удлинитель 3 метра (сечение провода удлинителя 1.5 мм2)? Или обязательно тянуть отдельную линию от щитка?

Сосед говорит что он так уже 3 года живет и ничего не горит. Но я что то сомневаюсь.

Решение
56
Участник • 2 ответа

Считаем.

3.5 кВт - это мощность охлаждения, а не потребляемая электрическая мощность. Посмотри в паспорте строку "потребляемая мощность" или "Input Power". Для этой модели Hisense это примерно 1.0-1.2 кВт. Пусковой ток компрессора выше, но кратковременно.

1.2 кВт / 220В = ~5.5А. Телевизор 100-150 Вт (~0.7А), торшер допустим 60 Вт (~0.3А). Итого на линии примерно 6.5А при работающем кондее. Автомат 16А, запас есть.

Теперь про удлинитель. Сечение 1.5 мм2 держит до 16А при длине до 5 метров. 3 метра при 5.5А - нормально по допустимому току.

Технически - будет работать. НО:

  1. Производитель в инструкции требует отдельную линию с автоматом и УЗО 30мА. Если кондей сгорит на гарантии и приедет мастер, увидит удлинитель - гарантию аннулируют.

  2. Удлинитель - это лишнее соединение. Контакт в дешевом удлинителе со временем ослабнет, начнет греться. Особенно если удлинитель лежит свернутый в кольцо (индуктивный нагрев).

  3. По ПУЭ (Правила устройства электроустановок) стационарные электроприборы мощностью свыше 1 кВт подключаются на выделенную линию. Кондиционер - стационарный прибор.

Мой совет: кабель ВВГнг-Ls 3x2.5 от щитка до места установки + автомат 16А + УЗО 30мА. Материалов на 2-3 тысячи рублей. Протянуть в кабель-канале за полдня. Зато спать спокойно.

Аватар Пётр Семёнов

Блин, а я думал 3.5 кВт это потребление, уже напрягся. 1.2 кВт это совсем другое дело. Спасибо за расчет, убедил, буду тянуть отдельную линию

38
Эксперт • 2 ответа

Сосед твой 3 года живет и ничего не горит - это называется "ошибка выжившего". У тех, у кого загорелось, уже нет квартиры чтобы рассказать об этом на форуме.

Не экономь на электрике. Вообще никогда. Это единственное место в доме где экономия может убить.

4
Участник • 6 ответов

Воткни в розетку и не парься. Полстраны так живет. Автомат на 16А выдержит, если что выбьет и все.

Только удлинитель нормальный возьми, не за 200 рублей из фикс-прайса, а с медными контактами. И не сворачивай его в бухту.

Аватар Анна Домашняя

"Автомат выбьет и все" - автомат защищает проводку от перегрузки. Он не защищает от плохого контакта в удлинителе, который начнет плавиться задолго до срабатывания автомата. Не давайте таких советов людям.

42
Участник • 2 ответа

Электрик с 20-летним стажем. Коротко.

Удлинитель для кондиционера запрещен. Точка. Не "нежелательно", не "лучше бы не надо". ЗАПРЕЩЕН по ПУЭ и по инструкции любого производителя.

Отдельная линия 3x2.5 мм2, автомат C16, УЗО 30мА тип А (не тип АС, у инверторных кондеев утечка постоянного тока возможна). Розетка с заземлением, не ниже IP44 если рядом с наружным блоком.

Монтажников за 15 тысяч - это нормальная цена, не жмись. Вакуумирование трассы без манометрической станции ты не сделаешь, а без вакуумирования через год компрессору конец. Сэкономишь 15 тысяч, потеряешь кондей за 40.

0
Эксперт • 1 ответ

а я свой самсунг в тройник воткнул вместе с чайником и микроволновкой, работает уже полгода, автомат иногда выбивает когда все одновременно включаешь но не часто))

Аватар Рита

Это рецепт пожара. Чайник (2 кВт) + микроволновка (1.5 кВт) + кондей (1.2 кВт) = 4.7 кВт через тройник. Тройник рассчитан максимум на 3.5 кВт. Провод плавится, ты просто этого не видишь за шкафом. Отключи немедленно.

3
Участник • 3 ответа

у меня такая же модель хисенс, подключил через розетку без удлинителя, работает второй год. линия общая с холодильником. никаких проблем не было

но я не электрик, может мне просто везет

Написать ответ

Премодерация гостей

Вы отвечаете как гость. Ваш ответ будет скрыт до проверки модератором. Чтобы ответ появился сразу и вы получали репутацию — войдите в аккаунт.

Будьте вежливы и соблюдайте правила платформы.