Решён
Допустимый перекос фаз в трехфазной сети - какие нормы?

Столкнулся с проблемой на объекте. Трехфазный ввод 380В, нагрузка распределена по фазам примерно равномерно, но не идеально.

При замере мультиметром получаю:

  • Фаза A: 226В
  • Фаза B: 219В
  • Фаза C: 233В

Разбег 14В между минимальной и максимальной. Нейтраль присутствует, заземление сделано по TN-C-S.

Вопрос: это уже повод бить тревогу и звонить в энергосбыт, или в пределах нормы? Какой допустимый перекос фаз по напряжению существует по ГОСТ или ПУЭ? Нашел какие то цифры в интернете, но они противоречат друг другу.

Решение
67
Эксперт • 2 ответа

Актуальный норматив - ГОСТ 32144-2013 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".

По напряжению на вводе:

  • Нормально допустимое отклонение: ±5% от 230В, то есть от 218.5В до 241.5В.
  • Предельно допустимое (кратковременно): ±10%, то есть от 207В до 253В.

По несимметрии (перекосу между фазами):

  • Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности: нормально допустимый 2%, предельно допустимый 4%.

Теперь ваши замеры. 219В - это уже на границе нормально допустимого (218.5В), но еще формально в норме. 233В - тоже ок, в допуске. Перекос 14В на номинале 226В среднем - это примерно 6.2%. По обратной последовательности это зависит от расчета, но качественно - да, на границе и стоит уведомить сетевую организацию.

Практический совет: снимайте показания несколько раз в разное время суток, перекос часто меняется с изменением нагрузки в сети. Если 219В падает ниже - пишите заявку в сетевую организацию (не в энергосбыт - разные конторы), они обязаны провести замеры своими приборами.

Аватар Ток и Напряжение

Спасибо за четкий ответ со ссылкой на конкретный ГОСТ. Буду мониторить динамику напряжений.

35
Эксперт • 2 ответа

Дополню коллегу выше. Важный практический момент который часто упускают.

Перкос фаз особенно критичен не для резистивных нагрузок (лампочки, нагреватели), а для трехфазных асинхронных двигателей. При несимметрии 5% токи в обмотках мотора могут вырасти на 25-30% из за появления обратной последовательности. Это перегрев и сокращение ресурса обмоток.

Если на объекте есть трехфазные насосы, вентиляторы, компрессоры - ставьте реле контроля фаз с защитой от перекоса. Стоит копейки, спасает от дорогостоящего ремонта.