Решён
Как выбрать шкафы автоматики для вентиляции склада?

Проектирую вентиляцию для холодного склада 2000 м2. Система будет включать 6 приточных установок (по 5000 м3/ч каждая) и 4 вытяжных (по 3000 м3/ч). Управление частотное, нужна диспетчеризация.

Как выбрать шкафы автоматики для вентиляции правильно? Смотрю разные предложения, разброс цен от 150к до 600к за комплект. В чем разница кроме бренда? Нужен ли резервный контроллер? Какую степень защиты IP брать если шкаф будет стоять в техническом помещении (отапливаемое, но пыльное)?

Решение
26
Участник • 4 ответа

Ключевой момент который все забывают - это не просто железный ящик с автоматом и контактором.

Шкаф автоматики под вентиляцию это:

  1. Силовая часть (пускатели, частотники, защита двигателей)
  2. Слаботочная часть (ПЛК, модули ввода-вывода, датчики)
  3. Система диспетчеризации (если нужна)
  4. Резервное питание критичных цепей (опционально)

Разброс цен 150-600к объясняется начинкой. За 150к тебе соберут банальную схему пуск-стоп с защитой по температуре. За 600к получишь полноценную АСУТП с удаленным доступом, трендами, SMS-оповещением.

Для склада 2000м2 оптимальный бюджет 280-350к. Этого хватит на:

  • ПЛК Овен или Schneider Electric
  • Частотники ABB или Danfoss (по одному на каждую установку)
  • Панель оператора с визуализацией
  • Модули связи для диспетчеризации
  • Защиту IP54

Резервный контроллер ставь только если склад фармацевтический или продуктовый с жесткими требованиями по климату. Для обычного склада избыточно.

По поводу пыли - даже в IP54 ставь фильтр-вентилятор на шкаф. Пыль все равно набьется через год, а электроника этого не любит.

Аватар Тепло Техник

Спасибо за развернутый ответ! А фильтр-вентилятор на шкаф - это обязательная штука в комплекте или докупается отдельно?

12
Эксперт • 2 ответа

IP54 достаточно для техпомещения. Выше брать смысла нет, переплатишь.

По контроллерам - если объект не критичный (не серверная, не производство лекарств), резерв не нужен. Главное чтобы была возможность ручного пуска вентиляции в обход автоматики на случай отказа.

Из нормальных производителей шкафов: Овен, Текфор, ТЭМ. Не бери китай без имени, сэкономишь 30% но через полгода реле начнут залипать.

15
Эксперт • 2 ответа

Работаю монтажником вентиляции 12 лет. Ставили шкафы от разных производителей.

Самое важное что скажу - не экономь на сборщике шкафа. Можешь купить самые дорогие комплектующие (Siemens, ABB), но если их криво смонтируют и прошьют - будешь мучиться.

Лучше средние комплектующие + сборка от конторы которая этим занимается годами. Спроси у них примеры объектов, съезди посмотри как шкафы выглядят через 3-5 лет эксплуатации.

И еще. Требуй полную принципиальную схему и программу для ПЛК в исходниках. Без этого любой ремонт будет только через них за космические деньги.

0
Эксперт • 2 ответа

а зачем вообще такие сложности с автоматикой? поставь обычные рубильники и пускай охранник включает выключает по необходимости, дешево и надежно

Написать ответ

Премодерация гостей

Вы отвечаете как гость. Ваш ответ будет скрыт до проверки модератором. Чтобы ответ появился сразу и вы получали репутацию — войдите в аккаунт.

Будьте вежливы и соблюдайте правила платформы.