Решён
Вентиляция в бассейне - какие ошибки бывают?

Проектируем частный бассейн 8х4 метра в пристройке к дому. Подрядчик предлагает обычную приточно-вытяжную вентиляцию как в жилых помещениях.

У меня сомнения что этого достаточно. Влажность там будет огромная, температура воды 28 градусов. Боюсь что через год стены покроются плесенью и конденсатом.

Какие типичные ошибки делают при организации вентиляции бассейнов? На что обратить внимание чтобы потом не переделывать?

Решение
67
Участник • 7 ответов

Ваш подрядчик либо не понимает специфику, либо хочет сэкономить. Обычная ПВВ для бассейна - это гарантированные проблемы.

Основные ошибки которые вижу постоянно:

  1. Недооценка влаговыделения. С зеркала воды 32м2 при температуре 28С испаряется около 2-3 литров воды в час. Обычная вентиляция это не вытянет физически.

  2. Отсутствие осушителя. Для бассейна нужен либо канальный осушитель, либо приточка с рекуперацией и функцией осушения. Без этого влажность будет 80-90% постоянно.

  3. Неправильная организация воздухообмена. Приток должен подаваться вдоль остекления (если есть окна) чтобы создавать тепловую завесу от конденсата. Вытяжка - из верхней зоны над водой.

  4. Экономия на материалах. Все воздуховоды только нержавейка или пластик. Оцинковка сгниет за 2-3 года от хлора и влаги.

  5. Отсутствие автоматики. Нужен датчик влажности который управляет осушителем. Ручное управление = забудут включить = конденсат = плесень.

Для бассейна 8х4 смотрите в сторону комплексных установок типа Calorex, Dantherm, отечественные Breezart делают неплохие решения. Бюджет от 400-600 тысяч за установку плюс монтаж.

Дешевле сделать нормально сразу чем через год переделывать отделку и бороться с грибком.

Аватар Роман Воздухов

Спасибо за развернутый ответ! Про оцинковку даже не думал, подрядчик именно ее и предлагал. Буду менять ТЗ.

42
Участник • 2 ответа

Монтировал систему в частном бассейне года 3 назад. Заказчик тоже сначала хотел сэкономить.

В итоге поставили Dantherm CDP 65 - осушитель канального типа плюс приточка отдельно. Работает как часы, влажность держит 55-60%.

Главное не забыть про:

  • Покрывало на воду когда бассейн не используется (снижает испарение в 10 раз)
  • Температуру воздуха на 2-3 градуса выше воды
  • Подогрев приточного воздуха зимой

И да, найдите проектировщика который специализируется на бассейнах. Обычные вентиляционщики часто косячат потому что считают по стандартным нормам для жилых помещений.

28
Участник • 6 ответов

Обязательно посмотрите СП 310.1325800.2017 "Бассейны для плавания" - там есть раздел про требования к микроклимату и вентиляции.

Если подрядчик не знает этот документ - меняйте подрядчика.

15
Эксперт • 7 ответов

как вариант бюджетного решения - мощный бытовой осушитель типа ballu или daikin на 50л/сут + обычная вытяжка. у знакомых так работает третий год, бассейн 6х3.

не идеально конечно но дешевле промышленных установок раз в 5

34
Участник • 4 ответа

Добавлю про частую ошибку - забывают про пароизоляцию стен и потолка. Даже с хорошей вентиляцией если пар проникает в конструкции - будет точка росы внутри стены и грибок изнутри.

Отделка должна быть паронепроницаемой: плитка, мозаика, специальные влагостойкие панели. Никакой штукатурки и покраски.

Написать ответ

Премодерация гостей

Вы отвечаете как гость. Ваш ответ будет скрыт до проверки модератором. Чтобы ответ появился сразу и вы получали репутацию — войдите в аккаунт.

Будьте вежливы и соблюдайте правила платформы.