Ваш подрядчик либо не понимает специфику, либо хочет сэкономить. Обычная ПВВ для бассейна - это гарантированные проблемы.
Основные ошибки которые вижу постоянно:
-
Недооценка влаговыделения. С зеркала воды 32м2 при температуре 28С испаряется около 2-3 литров воды в час. Обычная вентиляция это не вытянет физически.
-
Отсутствие осушителя. Для бассейна нужен либо канальный осушитель, либо приточка с рекуперацией и функцией осушения. Без этого влажность будет 80-90% постоянно.
-
Неправильная организация воздухообмена. Приток должен подаваться вдоль остекления (если есть окна) чтобы создавать тепловую завесу от конденсата. Вытяжка - из верхней зоны над водой.
-
Экономия на материалах. Все воздуховоды только нержавейка или пластик. Оцинковка сгниет за 2-3 года от хлора и влаги.
-
Отсутствие автоматики. Нужен датчик влажности который управляет осушителем. Ручное управление = забудут включить = конденсат = плесень.
Для бассейна 8х4 смотрите в сторону комплексных установок типа Calorex, Dantherm, отечественные Breezart делают неплохие решения. Бюджет от 400-600 тысяч за установку плюс монтаж.
Дешевле сделать нормально сразу чем через год переделывать отделку и бороться с грибком.
Спасибо за развернутый ответ! Про оцинковку даже не думал, подрядчик именно ее и предлагал. Буду менять ТЗ.