Бассейн - можно ли прокладывать воздуховоды после отделочных работ?
Построили частный бассейн в доме (крытый, 10х4м). Отделка плиткой уже сделана, всё красиво. И тут проектировщик по вентиляции говорит что воздуховоды надо было прокладывать ДО отделки, и теперь нормальный монтаж невозможен без вскрытия стен.
Ситуация патовая. Вентиляция нужна обязательно, влажность там жуткая. Можно ли как то смонтировать воздуховоды уже после отделочных работ и не ломать плитку? Что за варианты вообще существуют?
По осушителю Dantherm - какую модель смотреть для 40 кв.м. зеркала воды?
CDP 40 или CDP 75 с запасом. Считайте по формуле: примерно 1 кг/ч влаговыделения на 10 кв.м. зеркала при температуре воды 28 градусов. CDP 75 закроет ваши 40 кв.м. с комфортным запасом.