Решён
Бассейн - можно ли прокладывать воздуховоды после отделочных работ?

Построили частный бассейн в доме (крытый, 10х4м). Отделка плиткой уже сделана, всё красиво. И тут проектировщик по вентиляции говорит что воздуховоды надо было прокладывать ДО отделки, и теперь нормальный монтаж невозможен без вскрытия стен.

Ситуация патовая. Вентиляция нужна обязательно, влажность там жуткая. Можно ли как то смонтировать воздуховоды уже после отделочных работ и не ломать плитку? Что за варианты вообще существуют?

Решение
71
Эксперт • 2 ответа

В бассейнах с уже готовой отделкой делают так:

  1. Открытая трассировка воздуховодов по периметру потолка. Короба из алюминия или нержавейки, адаптированные под влажные помещения. Не идеально эстетически, но работает. Монтируется без вскрытия стен.

  2. Мобильный промышленный осушитель воздуха. Не замена вентиляции, но снимает проблему влажности на 70-80%. Модели типа Dantherm или Calorex справляются с бассейнами до 50 кв.м. Ставится прямо у воды.

  3. Приточно-вытяжная установка снаружи здания с вводом воздуховодов через одно-два небольших отверстия в стене. Если стена не плиточная - вполне реально.

Скрытая прокладка в уже отделанном помещении физически возможна только через штробление, и в бассейне это катастрофа: гидроизоляция нарушится, плитка треснет по всей площади при любом движении конструкции.

Чесно говоря, ваш проектировщик прав. Это классическая ошибка последовательности. Но выходы есть.

Аватар Тепло Техник

По осушителю Dantherm - какую модель смотреть для 40 кв.м. зеркала воды?

Аватар Таро Москва

CDP 40 или CDP 75 с запасом. Считайте по формуле: примерно 1 кг/ч влаговыделения на 10 кв.м. зеркала при температуре воды 28 градусов. CDP 75 закроет ваши 40 кв.м. с комфортным запасом.

27
Эксперт • 2 ответа

Открытая прокладка по потолку и стенам. Прямоугольные воздуховоды из оцинковки или нержавейки крепятся на кронштейны прямо по отделанной поверхности, закрываются декоративными коробами или остаются открытыми в индустриальном стиле. Это единственный реалистичный вариант без демонтажа.

12
Участник • 2 ответа

Слушайте, а может вообще не делать принудительную вентиляцию а поставить просто несколько мощных осушителей? Знаю людей у которых крытый бассейн работает только на осушителях, никаких воздуховодов нет, и все нормально. Дешевле и проще чем ломать что есть.

22
Участник • 2 ответа

Только осушителями долго не продержитесь. Без притока свежего воздуха CO2 будет накапливаться, особенно если люди купаются активно. Это уже вопрос не комфорта а безопасности. Осушитель убирает влагу, но воздух не обновляет.

8
Эксперт • 3 ответа

Работаю на объектах, видел такое несколько раз. Открытая трассировка по потолку выглядит нормально если взять прямоугольные воздуховоды и покрасить под цвет потолка. Через год забываете что там вообще что-то проложено. Закладывайте бюджет на профессиональную покраску после монтажа.

Написать ответ

Премодерация гостей

Вы отвечаете как гость. Ваш ответ будет скрыт до проверки модератором. Чтобы ответ появился сразу и вы получали репутацию — войдите в аккаунт.

Будьте вежливы и соблюдайте правила платформы.