Решён
А что из себя представляет штоковый электропривод?

Игорь Платин Схемотехника
1.2k
4

Столкнулся с этим термином в тендерной документации на промышленные задвижки. Штоковый электропривод - что это такое, чем отличается от обычного поворотного? Когда его применяют? Если можно, объясните на пальцах, без формул. Нужно понять суть чтобы грамотно сформулировать техническое задание.

Решение
73
Участник • 3 ответа

Штоковый (линейный) электропривод - это исполнительный механизм, у которого выходное звено движется поступательно (вперед-назад), а не вращается. Внутри стоит электродвигатель, который через передачу (чаще всего "винт-гайка") преобразует вращение в линейное перемещение штока.

Поворотный привод крутит вал. Штоковый выдвигает и задвигает шток.

Применяют там, где управляющий элемент движется прямолинейно: шиберные задвижки, клиновые задвижки, клапаны с поступательным перемещением тарелки. Поворотный привод туда не поставишь физически - ему нужно что то, что надо вращать (шаровые краны, дисковые затворы, дроссели).

Для ТЗ главные параметры: тяговое усилие (в кН), ход штока (в мм или мм), скорость перемещения, степень защиты IP, класс взрывозащиты если нужен, напряжение питания и наличие концевых выключателей.

Аватар Игорь Платин

Спасибо, вот теперь понял разницу. Значит нам нужен именно штоковый, потому что задвижки у нас клиновые. И уточните - концевые выключатели это стандартная комплектация или опция?

Аватар Максим Конкур

Чаще всего идут в базе, но ход и количество позиций срабатывания - уточняйте у производителя отдельно. У бюджетных китайских приводов бывают только 2 концевика (открыто/закрыто), у нормальных можно настраивать промежуточные положения.

42
Эксперт • 1 ответ

Работаю с КИПиА на нефтехимии. Штоковые приводы у нас стоят в основном на регулирующих клапанах и задвижках DN 50-400. Основная боль на практике - выбор усилия с запасом. В документации пишут одно расчетное усилие, но с учетом износа седла, коррозии штока и перепада давления реальное усилие через год-два может вырасти в 1.5-2 раза. Берите привод минимум с 30% запасом по тяге, иначе потом будете менять.

18
Эксперт • 1 ответ

Уточню по терминологии: в нормативной документации корректное название - "электропривод с поступательно-подвижным рабочим органом" или "линейный электропривод". Термин "штоковый" является разговорным и в ГОСТ не закреплен, хотя повсеместно используется в отраслевом обиходе. В официальном ТЗ рекомендую использовать оба термина через косую черту во избежание разночтений при приемке.