Есть ответы
Зачем в зданиях между плитами вставляют проволоку?

Смотрел как делают ремонт в соседней квартире, там разобрали перекрытие и я увидел что между плитами вдоль швов торчит ржавая проволока петлями. Строители сказали что так и должно быть. Это арматура? Или что то другое? Зачем она нужна, если плиты и так тяжелые и лежат на стенах?

1 ответ

5
Участник • 1 ответ

Это монтажные петли, не арматура. Плиты перекрытия при производстве отливают с петлями из толстой проволоки или прута - через них цепляют стропы крана при монтаже. Когда плиту кладут на место, петли остаются торчать. Их не срезают, а загибают или сваривают между соседними плитами - это называется "анкеровка". Смысл: плиты скрепляются друг с другом и со стенами, здание работает как единая конструкция, а не набор отдельных элементов. При землетрясении или осадке фундамента это критично.

Аватар Дмитрий Ипотека

Понял, то есть ее специально не убирают после монтажа. А если петли не сварили между собой - это нарушение?

Написать ответ

Премодерация гостей

Вы отвечаете как гость. Ваш ответ будет скрыт до проверки модератором. Чтобы ответ появился сразу и вы получали репутацию — войдите в аккаунт.

Будьте вежливы и соблюдайте правила платформы.