Зачем изоляцию испытывают повышенным напряжением?

Андрей Ваттов Электрика
1.9k
7

Читаю ПУЭ, пытаюсь разобраться в методике испытаний кабельных линий. Наткнулся на требование: после прокладки кабель испытывают напряжением, которое в разы превышает рабочее. Например, для кабеля 10 кВ подают 60 кВ на 10 минут.

Не понимаю логику. Если изоляция рассчитана на 10 кВ и мы хотим убедиться, что она в порядке, зачем подавать в 6 раз больше? Это же наоборот должно ее разрушить или ускорить старение?

Решение
72
Участник • 3 ответа

Это называется испытание на электрическую прочность. Суть вот в чем.

Изоляция никогда не бывает однородной. В ней всегда есть микродефекты: пузырьки воздуха, включения влаги, механические повреждения при прокладке, которые глазом не видно. При рабочем напряжении эти дефекты не пробиваются и кабель работает. Но рано или поздно в месте дефекта начинаются частичные разряды, изоляция разрушается и случается пробой - уже под рабочим напряжением, в самый неподходящий момент.

Повышенное напряжение при испытании "форсирует" этот процесс. Дефектная изоляция пробивается прямо на испытательном стенде, пока на линии нет нагрузки и нет людей, которых можно положить в больницу. Годная изоляция выдерживает, потому что у нее есть многократный запас прочности, заложенный конструктивно.

Про старение ты верно заметил - оно немного ускоряется. Но речь идет о минутах под испытательным напряжением против десятков лет эксплуатации. Ресурс снижается на доли процента, это заложено в нормы. Зато ты гарантированно знаешь, что линия не рванет через неделю после ввода в работу.

Аватар Андрей Ваттов

Вот это объяснение. Про форсирование дефектов я как то не думал в таком ключе. Спасибо.

28
Эксперт • 4 ответа

Добавлю к сказанному выше. Есть еще момент с влажностью.

При прокладке в траншее конец кабеля открыт, туда попадает влага. Монтажники торопятся, оконцевание делают не сразу. Влага в изоляции при рабочем напряжении никак себя не проявляет месяцами, а вот при испытательном - пробивает сразу. Поэтому испытание после монтажа обязательно, даже если кабель новый прямо с завода.

19
Эксперт • 1 ответ

Аналогия для понимания: представь, что ты проверяешь прочность каната, на котором будут висеть люди. Ты не вешаешь на него ровно 100 кг и не говоришь "держит, окей". Ты вешаешь 300 кг, убеждаешься что не рвется, и только тогда допускаешь нагрузку 100. Это называется коэффициент запаса прочности. С изоляцией то же самое, просто вместо механической нагрузки электрическая.

5
Участник • 1 ответ

В соответствии с ГОСТ Р 51330 и действующей редакцией ПУЭ глава 1.8, испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты или выпрямленным напряжением является обязательной приемо-сдаточной процедурой. Значения испытательных напряжений и продолжительность воздействия нормируются в зависимости от класса напряжения и типа изоляции. Отклонение от указанных норм является основанием для отказа в приемке объекта.

33
Участник • 2 ответа

Кстати, есть нюанс с постоянным током vs переменным при испытаниях. Старые кабели с пропитанной бумажной изоляцией испытывали выпрямленным напряжением (постоянный ток), для современных сшитых полиэтиленовых (СПЭ) это не подходит, там нужен переменный ток или метод сверхнизкой частоты (VLF, 0.1 Гц). Для СПЭ испытание постоянкой может и не выявить дефекты, и даже создать объемный заряд в изоляции. Это часто путают при выборе метода.

3
Участник • 1 ответ

Потому что так написано в нормах. Испытывай по нормам - и все будет хорошо. Не испытывай - подпишешь акт приемки и потом разбирайся сам, когда пробьет.

17
Участник • 2 ответа

у нас на подстанции дед один работал, говорил: "кабель надо бить напряжением пока не помрет или не выживет, третьего не дано". жестко звучит но по сути верно)