Есть ответы
Возможно ли жить с майнинг-фермой в одной комнате?

Собираю ферму на 6 карт (3x RTX 3070 + 3x RX 6700 XT), стойка будет стоять в моей комнате площадью 18 кв.м. Живу в съемной однушке, отдельного помещения нет.

Основные страхи: шум (по расчетам около 70-75 дБ), температура, пожарная безопасность и вентиляция. Батарея центральная, зимой и без того жарко.

Кто реально жил с работающей фермой в одном помещении? Как это выглядит на практике, можно ли это вообще терпеть? Ищу честный опыт, не теорию.

35
Участник • 1 ответ

Жил год. Вот честно: первые две недели думал, что схожу с ума. Потом мозг привыкает к фоновому гулу так же, как к звуку холодильника. Но 75 дБ это уже не холодильник, это реактивный самолет в стадии руления. Купи хорошие беруши или наушники с шумоподавлением, это не опционально.

По теплу: летом у меня было +8 к комнатной температуре от 4 карт. У тебя 6 карт, считай сам. Кондиционер обязателен, иначе карты начнут троттлить и майнинг смысл теряет.

По пожарной безопасности: не ставь ферму вплотную к стене и куда попало. Открытый стеллаж, нормальный блок питания (не китайский хлам с Али без сертификатов), и розетки с защитой от перегрева. Я видел сгоревшие фермы на фотках, там всегда или плохой БП, или удлинитель на 10 устройств.

Аватар Катя Фриланс

На ферму разумеется. Смысл охлаждать себя, если карты при 85 градусах сами вырубятся.

Аватар Сергей Железнов

Спасибо, это именно тот опыт, который нужен. А кондей куда выхлоп направлял, на ферму или на себя?

18
Эксперт • 3 ответа

По шуму: берушей недостаточно при 75 дБ для нормального сна. Реально помогает либо выносить ферму в другое помещение (кладовка, балкон застекленный), либо городить звукоизолирующий корпус из акустического поролона. Некоторые ставят ферму в большой деревянный ящик с вентиляцией через шумоглушители. Снижает шум примерно на 15-20 дБ.

По электрике: 6 карт это минимум 1200-1500 Вт нагрузки постоянно. Проверь проводку в квартире, если советская алюминиевая разводка, это уже пожарная история без всяких шуток. Автоматы в щитке должны выдерживать такую нагрузку.

7
Участник • 1 ответ

Вот тут надо понимать экономику вопроса. 6 видеокарт такого класса жрут в среднем 1400 Вт. Кондиционер чтобы это тепло вывести - еще 700-900 Вт. Итого постоянная нагрузка около 2.2 кВт.

По московскому тарифу (многоставочный) за месяц только за электричество фермы выходит около 10-12 тысяч рублей. Плюс аренда однушки. Посчитай реально, сколько ты намайнишь за вычетом этих расходов при текущем курсе и сложности сети. Арифметика часто оказывается грустной.

1
Эксперт • 1 ответ

Арендодатель знает? Потому что если нет, а он узнает по счетчику или от соседей, ты вылетишь с вещами. У меня знакомый так лишился и фермы и залога за квартиру разом. Фактически оборудование осталось в квартире пока шел суд.

Написать ответ

Премодерация гостей

Вы отвечаете как гость. Ваш ответ будет скрыт до проверки модератором. Чтобы ответ появился сразу и вы получали репутацию — войдите в аккаунт.

Будьте вежливы и соблюдайте правила платформы.