По порядку монтажа ЛЭ-100 и аналогов:
До начала любых работ на крыше должны быть:
- ППР на высотные работы, утвержденный главным инженером подрядчика
- Наряд-допуск на работы на высоте (форма по Приказу Минтруда № 155н, актуальная редакция)
- Акт осмотра несущих конструкций кровли на предмет возможности установки консолей (подписывают представитель заказчика и ответственный руководитель работ)
- Паспорт на люльку и сертификат калибровки динамометра если проверяется натяжение
Порядок монтажа консолей:
- Разметка мест установки согласно схеме в ППР. Консоли ставятся строго по проекту, не "по месту".
- Проверка несущей способности парапета или плиты перекрытия в точках опирания. Если кровля мягкая или есть сомнения - подкладные плиты или распределительные балки.
- Установка кронштейнов, балластировка или анкеровка согласно паспорту. Для ЛЭ-100 стандартный противовес - 200 кг на консоль, но смотри паспорт конкретной модели.
- Навеска тросов. Трос пропускается через отклоняющий ролик, крепится к барабану лебедки. Минимальный запас каната на барабане - 3 витка при нижнем положении люльки.
- Подвеска платформы, проверка горизонтальности уровнем.
- Пробный подъем без людей на 0.5 м, визуальный контроль всех узлов под нагрузкой.
- Динамическое испытание - нагрузка 1.25 от номинала на 10 минут. Для ЛЭ-100 грузоподъемность 250 кг, значит испытание 312 кг.
- Акт приемки в эксплуатацию, подписи ответственного исполнителя и вашей службы технадзора.
Про натяжение тросов отдельно: канаты не натягиваются вручную до какого то конкретного усилия. Натяжение формируется весом платформы. Контролируете визуально - трос не должен иметь слабины, перекручивания, обрывов жил. Диаметр для ЛЭ-100 обычно 8.3 или 8.7 мм ГОСТ 2688, проверьте по паспорту что стоит у подрядчика.
Обязательный отдельный документ. Запись в журнале недостаточна - при несчастном случае Ростехнадзор первым делом запросит именно акт осмотра с подписями. Форма произвольная, но должна быть дата, объект, перечень проверенных конструкций и вывод о возможности установки.
Спасибо, именно такой структуры и не хватало. Уточните - акт осмотра несущих конструкций кровли это обязательный документ или достаточно записи в журнале производства работ?