Решён
В каком порядке проводится монтаж фасадной люльки?

Владимир Токарев Электрика
1.2k
6

Нужно организовать высотные работы по покраске фасада 14-этажного дома. Есть подрядчик, у него своя люлька ЛЭ-100. Я как технадзор от заказчика хочу понять правильную последовательность монтажа консольных кронштейнов и самой люльки, чтобы контролировать работы. Что должно быть оформлено до начала монтажа, в каком порядке крепятся кронштейны, как проверяется натяжение тросов? Нормативка - ГОСТ Р 58758-2019 и ПБ 10-518-02 уже смотрел, но там общо.

Решение
58
Участник • 2 ответа

По порядку монтажа ЛЭ-100 и аналогов:

До начала любых работ на крыше должны быть:

  • ППР на высотные работы, утвержденный главным инженером подрядчика
  • Наряд-допуск на работы на высоте (форма по Приказу Минтруда № 155н, актуальная редакция)
  • Акт осмотра несущих конструкций кровли на предмет возможности установки консолей (подписывают представитель заказчика и ответственный руководитель работ)
  • Паспорт на люльку и сертификат калибровки динамометра если проверяется натяжение

Порядок монтажа консолей:

  1. Разметка мест установки согласно схеме в ППР. Консоли ставятся строго по проекту, не "по месту".
  2. Проверка несущей способности парапета или плиты перекрытия в точках опирания. Если кровля мягкая или есть сомнения - подкладные плиты или распределительные балки.
  3. Установка кронштейнов, балластировка или анкеровка согласно паспорту. Для ЛЭ-100 стандартный противовес - 200 кг на консоль, но смотри паспорт конкретной модели.
  4. Навеска тросов. Трос пропускается через отклоняющий ролик, крепится к барабану лебедки. Минимальный запас каната на барабане - 3 витка при нижнем положении люльки.
  5. Подвеска платформы, проверка горизонтальности уровнем.
  6. Пробный подъем без людей на 0.5 м, визуальный контроль всех узлов под нагрузкой.
  7. Динамическое испытание - нагрузка 1.25 от номинала на 10 минут. Для ЛЭ-100 грузоподъемность 250 кг, значит испытание 312 кг.
  8. Акт приемки в эксплуатацию, подписи ответственного исполнителя и вашей службы технадзора.

Про натяжение тросов отдельно: канаты не натягиваются вручную до какого то конкретного усилия. Натяжение формируется весом платформы. Контролируете визуально - трос не должен иметь слабины, перекручивания, обрывов жил. Диаметр для ЛЭ-100 обычно 8.3 или 8.7 мм ГОСТ 2688, проверьте по паспорту что стоит у подрядчика.

Аватар Евгений Промдизайн

Обязательный отдельный документ. Запись в журнале недостаточна - при несчастном случае Ростехнадзор первым делом запросит именно акт осмотра с подписями. Форма произвольная, но должна быть дата, объект, перечень проверенных конструкций и вывод о возможности установки.

Аватар Владимир Токарев

Спасибо, именно такой структуры и не хватало. Уточните - акт осмотра несущих конструкций кровли это обязательный документ или достаточно записи в журнале производства работ?

31
Участник • 1 ответ

Главное что часто забывают при приемке - проверить срок технического освидетельствования люльки. По ПБ 10-518-02 полное освидетельствование раз в 3 года, частичное ежегодно. Паспорт должен быть с отметками. Подрядчики иногда привозят технику с просроченным освидетельствованием и молчат об этом.

43
Участник • 2 ответа

25 лет монтирую подъемные платформы. Скажу практически.

Все эти акты и ППР - это бумага для прокурора, она нужна но она не спасает. Спасает то что мастер лично залезает под каждый кронштейн и смотрит опорную поверхность. На старом жилом фонде крыша снаружи выглядит нормально, а под рубероидом стяжка крошится. Нагрузил консоль - и поехало.

Второе: трос перед монтажом разматываете с катушки и смотрите на свет каждые 30 сантиметров. Один оборванный трос внутри пряди - меняете полностью, не торгуйтесь с подрядчиком.

Третье: пробный подъем без людей - это не формальность. Поднимаете на метр, раскачиваете руками насколько можете, смотрите на все точки крепления. Потом еще на два метра. Потом можно людей.

7
Эксперт • 1 ответ

Согласно п. 4.1.3 Приказа Минтруда России от 16.11.2020 № 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте", работодатель обязан обеспечить разработку плана производства работ на высоте лицом, ответственным за организацию и проведение работ на высоте. Указанный план подлежит утверждению руководителем организации или уполномоченным им лицом. Применительно к подвесным подъемным платформам дополнительно применяются требования технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 в части документального подтверждения соответствия.

16
Участник • 3 ответа

Со стороны подрядчика скажу: технадзор который понимает что проверять - это подарок, а не проблема. Мы сами заинтересованы работать без нарушений. Если есть сомнения по конкретному узлу - говорите прямо на месте, мы объясним. Хуже когда принимают молча а потом пишут замечания задним числом.

9
Участник • 1 ответ

А ППР кто разрабатывает в вашем случае - подрядчик или вы как заказчик заказываете отдельно? Просто бывают ситуации когда подрядчик приносит типовой ППР под любой объект и там ни слова про специфику конкретной кровли.

Написать ответ

Премодерация гостей

Вы отвечаете как гость. Ваш ответ будет скрыт до проверки модератором. Чтобы ответ появился сразу и вы получали репутацию — войдите в аккаунт.

Будьте вежливы и соблюдайте правила платформы.