CO (монооксид углерода) немного легче воздуха.
Молекулярная масса CO = 28 г/моль. Средняя молекулярная масса воздуха = 29 г/моль (78% азота N2 с массой 28 + 21% кислорода O2 с массой 32). Разница минимальная, всего около 3%.
На практике это означает что угарный газ распределяется по помещению почти равномерно, с очень незначительной тенденцией подниматься вверх. Но при утечке из газового оборудования гораздо большее значение имеет температура газа и конвективные потоки, чем разница в плотности. Горячий CO от котла поднимается к потолку не потому что легче, а потому что горячий.
По нормативам (СП 7.13130.2013 и инструкции производителей датчиков):
- Датчик CO устанавливается на высоте 150-180 см от пола
- Расстояние от газового оборудования: 1-4 метра
- Не на потолке и не у пола
Логика: на высоте 1.5 метра находится зона дыхания человека. Датчик должен сработать когда концентрация CO в зоне дыхания достигнет опасного уровня, а не когда газ скопится где то под потолком.
Не путайте с природным газом (метан CH4, масса 16) и сжиженным газом (пропан C3H8, масса 44). Метан значительно легче воздуха, датчик метана ставят под потолок. Пропан тяжелее, датчик пропана ставят у пола.
Спасибо за разжевывание! Особенно за пояснение про метан и пропан, я их вечно путаю. Повешу на 1.5 метра.