Решён
Отчего образуется конденсат в дымоходе бани?

Построил баню, печь металлическая Термофор Оса. Дымоход сэндвич 115/200, высота 4 метра от печи. После каждой топки на внутренней стенке дымохода и в месте соединения с печью образуется конденсат, стекает черная жижа.

Утепление вроде нормальное, труба качественная. Топлю березовыми дровами, сухими. Что не так?

Баня в Подмосковье, топлю раз в неделю.

UPDATE: Проверил тягу как советовали - оказалось шибер был закрыт наполовину. Открыл полностью, протопил пару раз на полную мощность - конденсата стало значительно меньше. Буду наблюдать дальше.
Решение
66
Участник • 4 ответа

Раз в неделю топишь - вот и проблема. Дымоход между топками полностью остывает, за неделю набирает влагу из воздуха. Потом при растопке эта влага испаряется и конденсируется на еще холодных стенках выше.

Попробуй перед основной топкой сжечь немного бумаги или щепок чтобы прогреть канал. И первые полчаса топи интенсивно, не закрывай поддувало.

34
Участник • 6 ответов

Конденсат в сэндвиче - это когда дымовые газы остывают ниже точки росы раньше чем выйдут из трубы. Причин несколько:

  1. Слабая тяга. 4 метра для сэндвича маловато, особенно если есть повороты. Какая конфигурация? Прямая или с отводами?

  2. Недогрев трубы. Если топишь в щадящем режиме, труба не прогревается достаточно. Первые 20-30 минут нужно топить на полную чтобы прогреть весь дымоход.

  3. Переход сэндвич-моно. Есть ли у тебя участок одностенной трубы сразу над печью? Если да, какой длины?

  4. Качество утеплителя. Дешевые сэндвичи набивают минватой 30мм, нормальные - 50мм базальтом. Что у тебя?

Аватар Артём Звездочётов

Феррум нормальный производитель. Тогда смотри в сторону режима топки и тяги. Шибер полностью открыт?

Аватар Тепло Техник

Конфигурация прямая, без отводов. Моно участок 0.5м сразу над печью. Утеплитель по документам базальт 50мм, брал Феррум.

27
Эксперт • 2 ответа

Черная жижа это креозот, продукт неполного сгорания. Образуется когда температура дымовых газов низкая или дрова сырые.

Ты говоришь дрова сухие, но как проверял? Визуально или влагомером? Березу нужно сушить минимум год, лучше два. Свежеспиленная даже если выглядит сухой, внутри влажная.

18
Участник • 3 ответа

У меня такое было на даче. Оказалось что сэндвич собран "по конденсату" а надо было "по дыму". Внутренняя труба должна быть сверху вставлена в нижнюю, тогда конденсат стекает внутри а не наружу.

Но если у тебя стекает именно внутрь к печке - значит собрано правильно, просто конденсата много.

Еще вариант - поставить конденсатоотводчик в нижней точке.

12
Эксперт • 2 ответа

115 внутренний диаметр для Осы многовато. У нее мощность небольшая, дымовые газы медленно идут и успевают остыть. По идее 110 хватило бы.

Но раз уже стоит, не переделывать же. Просто топи жарче первые полчаса.

8
Эксперт • 7 ответов

та же проблема была, решил установкой дефлектора на оголовок. тяга улучшилась, конденсата стало меньше. не знаю правда насколько это по науке, но работает