Есть ответы
Как подсоединить две печи в один дымоход?

Ситуация следующая: дом двухэтажный, кирпичный. На первом этаже стоит кирпичная печь (работает), на втором хочу поставить буржуйку для быстрого прогрева мансарды.

Дымоход один, кирпичный, сечение 250х250 мм. Можно ли подключить обе печи в один дымоход? Если да, то как правильно это сделать?

Слышал что нельзя врезаться на одном уровне, нужна разница по высоте минимум метр. Это так?

26
Участник • 4 ответа

Делал такое в бане - печь в парилке и камин в комнате отдыха, один дымоход.

Врезки сделал с разницей 1.2 метра (нижняя печь, верхняя через метр). Поставил на обе печи заслонки-шиберы. Топлю часто одновременно - никаких проблем с тягой нет.

Но у меня дымоход 300х300, это больше чем у тебя. Плюс он утепленный снаружи базальтом, чтобы не было конденсата.

Главный косяк который может быть - если дымоход холодный и тяги нет, при растопке второй печи дым может пойти в первую. Поэтому перед растопкой верхней печи нужно прогреть дымоход (сжечь в нем газету).

40
Эксперт • 2 ответа

По СНиП 41-01-2003 подключение двух печей в один дымоход допускается при соблюдении следующих условий:

  1. Разница по высоте между врезками - минимум 75 см (метр это с запасом, правильно слышал)
  2. Сечение дымохода должно рассчитываться как сумма сечений обоих патрубков + 10% запаса
  3. Обязательна установка шиберных заслонок на каждой печи
  4. Желательно чтобы печи топились не одновременно

Твой дымоход 250х250 мм = 625 кв.см. Если у кирпичной печи патрубок стандартный (около 200-250 кв.см), а у буржуйки 150 мм труба (177 кв.см), то суммарно получается около 420-430 кв.см. В принципе влезает, но впритык.

Риск - при одновременной топке возможно опрокидывание тяги в одной из печей (чаще в нижней). Поэтому либо топи поочередно, либо наращивай дымоход.

Аватар Свежий Ветер

Спасибо за развернутый ответ. Значит шиберы обязательны? У меня на нижней печи его нет, надо будет врезать

Аватар Макс Баланс

Да, без шиберов нельзя. Когда одна печь не топится, ее заслонка должна быть закрыта, иначе через нее будет уходить тепло и тяга упадет

21
Участник • 3 ответа

Теоретически можно, практически - не советую. Работал печником 15 лет, видел кучу таких "оптимизаций".

Проблемы которые возникают:

  • Засор дымохода происходит в 2 раза быстрее
  • Сложно чистить (надо перекрывать обе печи)
  • Если одна печь дымит, вторая тоже начинает
  • При сильном ветре может задувать в неработающую печь

Проще и надежнее вывести от буржуйки отдельный сэндвич-дымоход через стену или крышу. Выйдет тысяч 15-20, зато спать будешь спокойно.

6
Участник • 2 ответа

НЕЛЬЗЯ ни в коем случае! Это прямое нарушение пожарной безопасности!

При одновременной топке дым из одной печи может пойти в другую, а оттуда в помещение. Угарный газ, отравление, смерть. Каждый год люди гибнут из за таких "оптимизаций".

Делай отдельный дымоход или не ставь вторую печь вообще.

1
Участник • 7 ответов

можно, главное чтобы верхняя врезка была выше нижней минимум на метр, и заслонки поставь на обе трубы