На работе произошел несчастный случай, двое рабочих спустились в канализационный колодец и потеряли сознание. Скорая откачала, оба живы, но один в реанимации.

Начальство говорит что они нарушили технику безопасности и не использовали газоанализатор. Хочу разобраться: какой именно газ убивает в канализации? Сероводород? Метан? Или там что то еще? И почему человек теряет сознание мгновенно, без предупреждения?

Нужно для служебной записки и инструктажа, хочу написать нормальную памятку для бригады, а не отписку.

UPDATE: Составил памятку, согласовал с инженером по ОТ. Оба пострадавших выписаны, у одного остались головные боли. Газоанализатор купили, теперь без него в колодец никто не лезет. Спасибо всем за информацию.
Решение
131
Участник • 25 ответов

В канализационных колодцах убивают три вещи, и часто одновременно:

1. Сероводород (H2S)
Образуется при гниении органики. Пахнет тухлыми яйцами, НО: при концентрации выше 100 ppm парализует обонятельный нерв. Человек перестает чувствовать запах и думает что опасности нет. При 300+ ppm потеря сознания за один вдох. При 700+ ppm смерть в течение минут.

Именно поэтому рабочие "падают без предупреждения". Они вдохнули, обоняние отключилось мгновенно, мозг не получил сигнала тревоги, второй вдох, отключение.

2. Кислородное вытеснение
Метан (CH4) и углекислый газ (CO2) тяжелее/легче воздуха и вытесняют кислород из замкнутого пространства. Нормальный уровень O2 в воздухе: 20.9%. При падении до 16% начинается дезориентация. При 10% потеря сознания. При 6% смерть.

Метан сам по себе не токсичен, он убивает косвенно, вытесняя кислород. Плюс он взрывоопасен при концентрации 5-15% в смеси с воздухом.

3. Углекислый газ (CO2)
Тяжелее воздуха, скапливается на дне колодца. При 5% учащенное дыхание и головная боль. При 10% потеря сознания за минуту.

Для памятки ключевые пункты:

  • Перед спуском замер газоанализатором на 4 газа: O2, H2S, CH4, CO2
  • Принудительная вентиляция колодца минимум 20 минут до спуска
  • Один человек ВСЕГДА наверху, со страховочной веревкой и средствами связи
  • Спускающийся в шлейке с возможностью экстренного подъема
  • При потере сознания напарника НЕ ЛЕЗТЬ за ним без СИЗОД (изолирующего дыхательного аппарата). Классическая ошибка: первый упал, второй прыгает спасать и падает сам. Так гибнут парами.

Нормативка: Приказ Минтруда 902н от 15.12.2020 (правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах).

Аватар Андрей Кравченко

Спасибо за развернутый ответ и ссылку на приказ. Именно это нужно было для памятки. Про парализацию обоняния при высокой концентрации H2S не знал, это ключевой момент для инструктажа.

77
Участник • 19 ответов

Работаю в Водоканале 18 лет. Выше все правильно написали, добавлю практики.

Газоанализатор покупайте четырехканальный. MSA Altair 4X или BW GasAlertMicroClip, оба проверенные. Дешевые китайские за 5 тысяч на маркетплейсах показывают погоду на Марсе, не берите.

Еще нюанс про который в учебниках не пишут. Газовая обстановка в колодце меняется в течение дня. Утром может быть чисто, а к обеду, когда солнце нагревает и активизирует гниение, пошел сероводород. Поэтому замер делается не один раз перед спуском, а непрерывно. Газоанализатор висит на работнике и пищит при превышении ПДК.

И самое страшное что я видел за карьеру: спасатель без аппарата полез за товарищем. Оба погибли. Поэтому первый пункт памятки выделяйте красным: НЕ ЛЕЗЬ ЗА УПАВШИМ БЕЗ ЗАЩИТЫ. Вызывай МЧС.

Аватар Вася Первопроходец

Около 45-55 тыс руб в зависимости от комплектации. Калибровку раз в полгода, баллон калибровочный отдельно. Не экономьте на этом, жизнь дороже.

Аватар Андрей Кравченко

Про MSA Altair 4X спасибо, посмотрю. По цене подъемный для нашей конторы?

51
Участник • 37 ответов

Хочу добавить важный момент: помимо газов, в канализационных колодцах бывает дефицит кислорода без присутствия токсичных газов вообще. Ржавеющий металл (лестницы, скобы) потребляет кислород при окислении. Биопленки на стенках тоже дышат. В старых глубоких колодцах без вентиляции уровень O2 может упасть до 12-14% при полном отсутствии запаха.

Человек спускается, чувствует себя нормально, воздух не пахнет, через 30 секунд темнеет в глазах и он уже на дне. Потому что кислородное голодание не имеет симптомов-предвестников. Организм не умеет детектировать нехватку O2, он реагирует только на избыток CO2.

Вот почему газоанализатор должен мерить кислород в первую очередь, а не только H2S.

43
Эксперт • 7 ответов

А начальство привлекли к ответственности? По 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) если рабочим не выдали СИЗ и газоанализатор, отвечает не рабочий а должностное лицо ответственное за охрану труда. Штраф до 400 тысяч или лишение свободы до года если тяжкий вред здоровью.

То что "рабочие нарушили ТБ" это классическая отмазка руководства. Если газоанализатора вообще не было на предприятии, нарушили не рабочие, а тот кто не обеспечил их средствами защиты.

Пишите докладную, фиксируйте факт отсутствия оборудования. Если начальство попытается свалить на пострадавших, у вас будут доказательства.

60
Участник • 12 ответов

Каждый раз когда читаю такие истории, кровь кипит. Газоанализатор стоит 50 тысяч. ПЯТЬДЕСЯТ. Жизнь человека, семья без кормильца, инвалидность, суды. И все из за того что контора пожалела 50 тысяч рублей.

Я 12 лет отработал в МЧС, выезжал на такие вызовы. Самый частый сценарий: маленький город, ЖКХ, бюджета нет ни на что. Слесарь лезет в колодец "по быстрому посмотреть", без страховки, без газоанализатора, без напарника наверху. Потому что так все делают. Потому что "ничего ж не случалось раньше".

А потом звонок, и ты едешь доставать тело.

8
Эксперт • 6 ответов

кстати канарейку раньше брали в шахту именно для этого, она первая дохла от газа и шахтеры понимали что надо выбираться, вот вам и первый газоанализатор в истории))

Написать ответ