Работаю прорабом, за 15 лет насмотрелся на эти газобетонные стены в разрезе. Когда вскрываешь через 5-7 лет эксплуатации - картина часто печальная.
Расскажу как делать правильно, а не как экономят застройщики.
Изнутри наружу:
Внутренняя отделка. Гипсовая штукатурка Ротбанд или аналог, слой 10-20мм. Можно сразу по блоку если кладка ровная. Грунтовка обязательна, газобетон воду тянет как губка.
Несущий слой. Газобетонный блок. D400 толщиной 400мм для Подмосковья - это R=2.5, а по нормам надо R=3.0 минимум. Поэтому без утепления будет холодно, хоть и не критично.
Утеплитель. Только минеральная вата с паропроницаемостью выше чем у газобетона. Базальтовая плита 50мм плотностью 45-60 кг/м3. Крепить на клей-пену плюс тарельчатые дюбели 4-5 штук на плиту.
Наружный слой. Два варианта:
- Мокрый фасад: армирующая сетка, базовый штукатурный слой, декоративная штукатурка. Общая толщина 8-12мм.
- Вентфасад: мембрана, брусок 40мм, обшивка.
Точка росы при такой конструкции будет в утеплителе или на границе утеплитель-воздух, что безопасно. Влага выветривается и стена сухая.
Главная ошибка которую вижу постоянно - утепляют изнутри. Не делай так. Точка росы сместится в газобетон, он намокнет и начнет разрушаться.
Огромное спасибо за развернутый ответ! Теперь понятно почему все твердят про минвату. Буду делать мокрый фасад с утеплением 50мм.