Решён
Почему электрический теплый пол не работает после укладки плитки?

Никола Т. Электрика
2.2k
5

Положили плитку в ванной, под нее смонтировали нагревательный мат (Теплолюкс). Подключили все по схеме, автомат не выбивает, терморегулятор горит, показывает температуру.

Но пол абсолютно холодный. Прошла уже неделя. Ставлю на терморегуляторе 28 градусов, он показывает что греет, лампочка мигает, но по факту ноль тепла.

Сопротивление кабеля проверяли мультиметром сразу после укладки - было в норме по паспорту (около 230 Ом). Может плиточный клей еще сохнет и тепло уходит? Или кабель все таки поврежден при укладке?

Решение
67
Эксперт • 2 ответа

Неделя - вообще не срок. Плиточный клей + стяжка (если делали) сохнут минимум 21-28 дней при нормальной влажности. Все это время включать теплый пол НЕЛЬЗЯ категорически.

Вода из раствора при нагреве начинает интенсивно испаряться, внутри образуются пустоты и микротрещины. Клей теряет прочность, плитка потом отваливается. Плюс кабель работает на полную в условиях плохой теплоотдачи (мокрый раствор греется хуже сухого), перегревается и может выйти из строя.

Выключи нафиг все, жди месяц, потом включай.

Аватар Никола Т.

Спасибо! А я уже думал кабель спалил. Значит просто ждать надо было, блин.

21
Участник • 1 ответ

У тебя терморегулятор с выносным датчиком температуры пола? Проверь, правильно ли он установлен. Датчик должен быть в гофре между витками кабеля, на расстоянии 50-70 см от стены.

Если датчик воткнули куда попало или гофра перегнулась - он меряет температуру воздуха или вообще ничего не меряет. Регулятор думает что пол уже нагрелся и отключает нагрев.

7
Эксперт • 4 ответа

мультиметром прозвони на короткое замыкание между жилами и на пробой изоляции на землю

если там ноль или мегаомы какие то странные значит кабель поврежден

скорее всего саморезом проткнули когда маяки ставили или правилом порезали при выравнивании

12
Участник • 1 ответ

Была такая же фигня на кухне. Грел грел, а толку ноль. Оказалось что терморегулятор китайское говно, показывает одно а по факту вообще не коммутирует нагрузку. Реле внутри сдохло.

Купил нормальный Devireg, все заработало. Проверь напряжение на выходе регулятора (клеммы куда кабель пола подключен) когда он в режиме нагрева. Должно быть 220V. Если ноль - выкидывай регулятор.

3
Участник • 2 ответа

У меня теплолюкс тоже долго не грел. Потом случайно обнаружил что в электрощитке стоит дифавтомат на 10А, а мат жрет 12А при полной нагрузке. Автомат просто душил мощность.

Посмотри в паспорте мата какой ток потребления, и какой номинал у твоего автомата.