Как устранить течь во фланцевом соединении трубопровода?

Василий Прораб Сантехника
4.1k
8

Ситуация такая: фланцевое соединение на трубопроводе ХВС (холодное водоснабжение) диаметром 100мм начало течь. Капает из под прокладки между фланцами. Давление в системе 4 атм.

Пытался подтянуть болты равномерно крест-накрест динамометрическим ключом - не помогло, течь продолжается. Прокладка паронитовая, стоит там уже лет 5 наверное.

Можно ли как то устранить течь не перекрывая воду и не разбирая соединение? Или обязательно нужно снимать фланец и менять прокладку? Как правильно устранить течь во фланцевом соединении?

Решение
77
Участник • 1 ответ

Без перекрытия воды течь не убрать нормально. Любые герметики под давлением держат плохо и недолго.

Правильный алгоритм:

  1. Перекрыть воду, слить остатки из участка
  2. Открутить болты фланца
  3. Снять старую прокладку, очистить привалочные плоскости фланцев от ржавчины и старого герметика (металлической щеткой)
  4. Поставить новую паронитовую прокладку ПОН толщиной 3-4мм (для ХВС)
  5. Затянуть болты крест-накрест в 3-4 прохода, момент затяжки для M16 болтов примерно 80-100 Нм

Если прокладка 5 лет стоит - она задубела и потеряла упругость, подтягивание бесполезно.

Аватар Василий Прораб

Спасибо, так и сделаю. А какой момент затяжки точно нужен для болтов М16 на фланце Ду100? В СНиПе не нашел конкретики.

Аватар Мила

Для фланца Ду100 PN10 (10 атм) с болтами М16 момент затяжки по ГОСТ 12815-80: первый проход 40-50 Нм, второй проход 70-80 Нм, третий 90-110 Нм. Главное - равномерно крест-накрест, а не по кругу.

23
Эксперт • 3 ответа

Временный костыль (если прямо сейчас перекрыть нельзя): обмотай фланец бинтом или тряпкой, хорошо пропитанной эпоксидной смолой или холодной сваркой типа Poxipol. Дай застыть сутки. Это даст время на подготовку к нормальному ремонту, но не как постоянное решение!

31
Эксперт • 2 ответа

АХАХАХА обмотать фланец тряпкой с эпоксидкой под давлением 4 атм?? Серьезно?? Это работает только на канализации или дренаже где давления нет!

Автор, не слушай таких советов. При 4 атм любая эпоксидка вылетит за пару часов вместе с тряпкой. Либо перекрывай и меняй прокладку по нормальному, либо вызывай сантехника если сам не умеешь.

А вообще странно что при подтягивании болтов течь не ушла. Проверь: может болты уже на пределе (резьба изношена) и дальше не затягиваются? Или прокладка вообще порвалась и куски вылезли наружу?

Аватар Just Passing

Ну я же написал "временный костыль" и "не как постоянное решение". На сутки-двое эпоксидка продержится, проверено на практике. А дальше конечно нормально чинить надо.

52
Участник • 1 ответ

У меня на производстве была похожая ситуация на фланце Ду150, только там пар шел под 6 атм. Сначала пытались подтягивать - бесполезно, течь усилилась. Оказалось что привалочные плоскости фланцев изношены (кривые стали после многократных разборок), паронитовая прокладка просто не могла уплотнить.

Пришлось заказывать шлифовку фланцев на станке + поставили прокладку ПМБ (паронит маслобензостойкий) армированную, толщиной 5мм вместо обычной 3мм. После этого соединение держит уже 8 лет без течи.

Мой совет: когда будешь разбирать, обязательно проверь линейкой плоскости фланцев на просвет. Если есть зазоры больше 0.3мм - фланцы нужно шлифовать или менять.

14
Участник • 1 ответ

Попробуй анаэробный герметик для фланцев Loctite 518 или его аналог. Наносится тонким слоем на прокладку и привалочную плоскость перед сборкой, полимеризуется без доступа воздуха в зазоре. Держит до 40 бар.

Но опять же, это работает только при установке новой прокладки, просто капнуть герметик в уже собранный текущий фланец не получится.

4
Участник • 1 ответ

купи новую прокладку и поменяй, стоит копейки. я менял сам за 10 минут, ничего сложного

1
Участник • 1 ответ

В соответствии с СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы зданий" устранение течи во фланцевых соединениях трубопроводов систем водоснабжения осуществляется исключительно путем полной замены уплотнительного элемента (прокладки) после отключения участка трубопровода от источника давления.

Применение герметизирующих составов допускается только в качестве дополнительной меры при использовании прокладок, но не как самостоятельное средство устранения течи.

Работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией и требованиями безопасности.

18
Эксперт • 2 ответа

Есть еще вариант - поставить прокладку из терморасширенного графита (ТРГ) вместо паронита. Она мягче, лучше заполняет неровности, и держит давление до 100 атм. Стоит правда дороже раза в 3, но если фланцы кривые - может спасти ситуацию без шлифовки.

Только смотри чтобы прокладка была с металлической сеткой внутри (армированная), иначе ее выдавит под давлением.