Решён
Как пользоваться градусником котла Пирамида?

купили на дачу котел пирамида для отопления, установили сами, все работает, греет хорошо

но не могу разобраться с градусником на передней панели, там циферблат и стрелка которая показывает то ли температуру то ли давление, непонятно

как пользоваться градусником котла пирамида? инструкция потерялась, на сайте производителя тоже ничего толком нет

Решение
46
Участник • 6 ответов

На котлах Пирамида обычно стоит комбинированный термоманометр - он показывает и температуру теплоносителя (воды в системе) и давление.

Внешняя шкала - температура в градусах Цельсия (обычно от 0 до 120).
Внутренняя шкала - давление в барах или кгс/см2 (обычно от 0 до 4).

Нормальные показатели для работающего котла:

  • Температура: 60-80 градусов (зависит от настройки)
  • Давление: 1.5-2.0 бара в холодной системе, 2.0-2.5 в горячей

Если давление падает ниже 1 бара - нужно подпитать систему водой (обычно внизу котла есть кран подпитки). Если поднимается выше 3 - стравить через воздухоотводчик или проверить расширительный бак.

Аватар Тепло Техник

Большое спасибо за подробный ответ! Теперь понятно. У нас показывает 70 градусов и 1.8 бара, значит все в норме.

18
Эксперт • 2 ответа

У меня такой же стоит. Главное чтобы стрелка давления (маленькая, красная обычно) была в зеленом секторе. Если уходит в красный - либо мало воды, либо перегрев.

0
Участник • 2 ответа

Мы на даче вообще без градусника обходимся, главное чтоб батареи горячие были))) Если котел не шумит и не течет - значит все нормально работает.

5
Случайный участник (Гость)

Вызови мастера который устанавливал котел, пусть объяснит и покажет как чем пользоваться. С отоплением шутки плохи, можно или заморозить систему или паром ошпариться если что то не так настроить.

Написать ответ

Премодерация гостей

Вы отвечаете как гость. Ваш ответ будет скрыт до проверки модератором. Чтобы ответ появился сразу и вы получали репутацию — войдите в аккаунт.